求助?新建冷库,要注意哪些方面的问题呢?
求助?新建冷库,要注意哪些方面的问题呢?
我是一个初学者,也来到了一个新建冷库,压缩机是自动的氨机,大冷机组,我看看那些其他设备也是大冷的。都说新系统的问题比较多,请问有哪些方面要注意的呢?
发布于
2010-09-04 20:22:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
adingkgb
有可能啊。氨泵抽液条件不理想的话(比如滤网部分堵塞),将引起氨泵吸入口压力降低,严重的可能导致氨液接近气化临界点,致使氨泵产生气蚀(吸空)现象。氨泵流量下降,运行电流自然下降。
老师付们可能未必说得出什么很透彻的理论依据,但他们的判断方法却很直观很简单:如果低压循环桶内的液位正常(甚至偏高),而氨液循环泵的运行电流却异常偏小(运行声音不正常),那就可以怀疑是否滤网堵塞。
新安装完成的系统,在系统管路中可能存在有施工时留下的杂质。刚投入运行的前一段时间,特别要注意对各过滤装置的观察和清洗。
多向老师傅们学习,实践出真知。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-12 18:15 编辑
]
2010-09-12 18:12:12
来自 PC
评论
举报
nihao-2011
多谢前辈的指点,这几天还真出现这些问题了,老师傅维修工在清洗低压桶下面的过滤网呢,说是氨泵的电流低了,可能是过滤网堵了,但我看那也没多少杂物,就有那么大的影响吗?
2010-09-12 10:44:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
nihao-2011
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
18
回复
317
粉丝
2
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.02 万条内容 · 138 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
有可能啊。[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-9-12 18:15 编辑 ]