最近正在学习设计我的第一栋高层7.5度区18层纯剪力墙住宅,是本单位的职工住宅楼,建模试算出点小问题,墙厚取了200,入户门按1.2x2.1-2.5m洞口输入形成门顶连梁0.4-0.7m之间怎么算都超筋,好像洞口形成连梁的刚度无法单独折减所以我考虑按框架梁输入此连梁在特殊构件定义里改为连梁,刚度折减系数改为0.4-0.5。主要为了减小连梁刚度不知是否可行。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句抗规6.1.1条表6.1.1注1 :房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分)。当然本条仅适用于多层和高层钢筋混凝土房屋。因此表6.1.2确定抗震等级时应该从室外地面算起,不管嵌不嵌固