土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 4.2x8.2米客房(内含小卫生间)如何布置喷头?急
按规范在客房内需要布置喷头,喷头间距不能大于3.6米,4.2x8.2米客房(内含小卫生间)如何布置喷头?2排吗?那喷头数多,将来水量很可观的。一排?距离又过大!
各位大师,这如何?

全部回答(4 )

  • 小不点
    如果设计危险等级为中I级的话,喷头间距可以超过3.6M。
    2002-03-10 22:07:10 来自 PC 评论 举报
  • cwm
    cwm
    多谢!
    我也曾考虑边墙扩展喷头,可哪有这方面的资料,哪个厂家有,TEL?
    谢谢!
    2002-03-10 08:27:10 来自 PC 评论 举报