本帖最后由 旭日东升 于 2013-8-28 18:57 编辑
後切式膨胀螺丝技术要求:
1)固定锚栓的受力强度应满足设备及管道支架的动荷载及静荷载,应同时满足拉力及剪力的要求,且应考虑不小于1.3倍的安全系数。
2)固定锚栓的设计使用年限不应小于50年
3)锚栓螺杆材质不低于5.8级钢,表面必须经特殊镀层处理,防腐满足使用年限及条件要求。
4)应按规范要求进行非破坏性拉拔试验,并满足受力要求。
5)锚栓应具有满足规范要求的耐火性能,并提供120分钟下的权威机构检测报告。
6)应具有国内权威机构的认证和测试。
7)固定锚栓的生产厂家需通过ISO9001国际质量体系认证。
8)应提供权威机构的认证报告,证明锚栓“通过锚孔底部扩孔与锚栓之间的锁键承载”。
9)锚栓应在混凝土开裂的条件下具有可靠的锚固性能,能够提供权威机构的开裂混凝土认证。测试时最大混凝土裂缝宽度不小于1.5mm。裂缝开合循环的次数不少于1000次。
10)锚栓应通过权威机构的抗冲击测试,测试时混凝土裂缝宽度应≥1mm,M16锚栓允许冲击荷载应≥27kN。
11)锚栓应通过振动台测试验证其抗震性能,最大地震加速度不低于3g(g为重力加速度)。
12)锚栓应通过防火性能的官方认证,M16锚栓120分钟耐火极限下的承载力不低于3kN。
13)锚栓应通过权威机构测试,证明其在紧贴钢筋安装时的承载性能。
14)锚栓应具有防腐蚀性能,热镀锌镀层厚度不小于45µm,不锈钢等级不低于A4。
15)锚栓应通过欧洲技术认证组织ETA 认证,认证基于锚栓的使用寿命为50年。
16)锚栓应通过权威机构的循环拉力荷载测试,循环次数不少于105次。
17)锚栓螺杆采用8.8级螺杆,螺杆与锥头采用整体成型,以防止在震动环境下发生脱离。
18)为保证安装质量,避免遗漏扩孔工序,应采用能够同时实现钻孔和凸型拓孔的特殊钻头。
19)为了保证安装的方便和准确,M16后扩底锚栓钻孔直径22mm,埋深100mm,安装扭矩不宜大于120Nm。
20)应提供不同混凝土强度和边间距条件下锚栓承载力的影响系数。
21)产品供应商应能针对实际锚固节点提供完备的计算书。
以下是我不明白的地方,希望有哪位高人能给予指点:
第一个:8)应提供权威机构的认证报告,证明锚栓“通过锚孔底部扩孔与锚栓之间的锁键承载”。
问:请这位设计指出中国哪里有证明这项要求的权威机构的认证?
第二个:9)锚栓应在混凝土开裂的条件下具有可靠的锚固性能,能够提供权威机构的开裂混凝土认证。测试时最大混凝土裂缝宽度不小于1.5mm。裂缝开合循环的次数不少于1000次。
问:我所知道混凝土结构设计:中国规定混凝土允许裂缝不大于0.3毫米,欧标规定混凝土允许裂缝不大于0.4毫米,请问您这个混凝土裂缝宽度不小于1.5mm,是根据什么规范?
第三个:10)锚栓应通过权威机构的抗冲击测试,测试时混凝土裂缝宽度应≥1mm,M16锚栓允许冲击荷载应≥27kN。
问:“测试时混凝土裂缝宽度应≥1mm”这个是什么标准里的?
第四个:13)锚栓应通过权威机构测试,证明其在紧贴钢筋安装时的承载性能。
问:请这位设计指出中国哪里有证明紧贴钢筋安装时的承载性能这项要求的权威机构的认证报告?
第五个:15)锚栓应通过欧洲技术认证组织ETA 认证,认证基于锚栓的使用寿命为50年。
问:请问你是中国人还是外国人?
第六个:17)锚栓螺杆采用8.8级螺杆,螺杆与锥头采用整体成型,以防止在震动环境下发生脱离。
问:此条和3)条是否属于脱了裤子放屁?
第七个:20)应提供不同混凝土强度和边间距条件下锚栓承载力的影响系数。
问:所谓锚栓的“影响”系数在什么标准里面能够查的到?
最后一个问题:请问这位大师是哪个设计院的?很想去拜访!
综上所述:我认为这个设计应该是上面的嘴吃着中国人的饭,下面的嘴吐着外国人的屎。且脑袋有被门挤过的迹象!
注明:此设计要求为中国地铁建设用螺栓的设计要求!!!
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报