土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 画了一天图了,积累了如下几个疑问

画了一天图了,积累了如下几个疑问

发布于:2010-09-11 19:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.高档酒店和商场的插座回路需要低烟无卤电线电缆?我的理解是不要,因为插座回路是埋地,没有燃烧的可能
2、一二级负荷的不同电源回路可以共桥架或者线槽么?
3、应急照明层箱容量也就4kw左右,计算电流7a,那前面的开关是用20还是25?个人感觉应该都可以,不过考虑以后的增容或者带分箱,考虑25,不知道你们怎么处理的?
4.我是应急照明和走廊公共照明一个箱子,那如何强制点亮?直接强切么?然后自带出电池的应急灯亮起来了?
5、强制点亮模块是个什么东西?比如星级酒店的宴会厅需要强制点亮?哪些场合需要强制点亮?
未完待续

3333.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dongrong1987
    dongrong1987 沙发
    我也要好好学习。。。
    2012-07-16 12:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • weiwei19870220
    导线这种何必如此纠结。。。总不能一段用无卤低烟,一段不用吧 而且同一项目中,也忌讳用太多型号电缆和导线
    2012-07-11 11:37:11

    回复 举报
    赞同0