土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钻孔灌注桩断桩或马上要断桩,怎样处理?

钻孔灌注桩断桩或马上要断桩,怎样处理?

发布于:2010-09-12 10:44:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!

全部回复(107 )

只看楼主 我来说两句
  • qiqi125999
    qiqi125999 沙发
    第一、确定你砼等待时间到底有多长,超过3小时基本确定断桩了,第二、如果灌注时间不长,导管能继续插入混凝土里面,可以考虑进行二次封底,但此处可能出现一部分夹层,具体要看你们封底的技术了,第三、如果实在不行断桩了,要么就是回填继续重新打,这要看地质情况能否施工了,或者就是在旁边打桩上部做一个承台......也就是设计变更,看你们项目经理了..............其实这里面还有很多文章的!你自己去看吧.....
    2011-11-23 18:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • zyjdj
    zyjdj 板凳
    如何是干孔可以二次灌注,但这种水下灌注桩二次灌注的话肯定是断桩,因孔中的泥浆已经沉淀在第一次灌注的桩头上面。
    2011-11-21 15:50:21