热继电器跳除电机发热外还有别的原因吗?
热继电器跳除电机发热外还有别的原因吗?
各位大虾,我有一个问题请教:一台22KW电机星型启动转为三角型运行时,热继电器跳,电机电流检测正常,没有发热现象,更换热继现象依旧.不知还有什么原因会产生这个问题,请教各位.(另它接电机的6条线有3条只有4个平方,另3条6个平方,不知这点是否会导致此故障产生)
发布于
2006-01-06 22:03:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ktchenggang
接电机的6条线有3条只有4个平方
有可能有这方面的原因
1、查一下热继电器的保护电流是否调在正确位置?
2、你再查一下星、角接线,看看是否正确。
2006-01-12 00:49:12