管道中烟尘重量如何计算?
管道中烟尘重量如何计算?
各位请问:锅炉除尘通风管道的垂直荷载计算中,管道中烟尘重量如何计算?
发布于
2006-01-07 16:39:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
sunmy1983
告诉你一个经验!
保险期间按管道一半灰,一般考虑1/3的就够了。
除尘管道中的灰是 必须考虑的。!
载荷那样考虑后进行结构设计没有问题的。
2006-05-30 22:07:30
来自 PC
评论
举报
plmokm
垂直荷载?可不考虑粉尘
2006-05-28 18:26:28