小弟用了3天时间,在网上查找了关于冷却塔的一些参数,整理后作为招标的技术参数,没学过这个方面的内容,心里没底,现在发上来,请懂的前辈指教一下(关于一些基本的流量、进出水温等基本的参数由设计院提供就不写了)


冷却塔形式类别: 超低噪音横流式冷却塔
塔体材料: 钢构架应经过热浸镀锌及环氧沥青漆两道的双重处理,要求运行时的最大振幅小于0.14mm;冷却塔的维护,采用玻璃纤维增强聚酯(FRP)材质,并添加光稳定剂,要具有良好的抗老化性能,其氧指数要大于32
布置方式: 屋顶成排布置

3 部件要求

填料: 采用组合悬挂式,填料材料采用的塑料原料其性能应符合GB 11115、GB 11116、GB 12670的规定,不得使用回收旧料,填料的耐腐蚀性、耐高温性、热交换能力,表面积,水膜均匀,停留时间等性能参数要有相关部门出具的检测数据
填料高度与冷却塔的径深比不能小于2
配水系统: 采用管式配水,喷嘴为大口径低压喷嘴
电机: 冷却塔专用的全封闭式双速或三速变速电机 防护等级 ip 55 绝缘等级F级 ,配用电源为三相交流电,380V
传动则采用皮带传动,要求皮带采用进口的知名品牌。
减速机: 油润滑可靠、检修要方便,有油温、振动报警装置,出厂前要有静平衡校核,并有相关部门出具的报告

风机: 低速、低噪音的轴流风机 投标方在标书中应注明风机的直径、风机的效率等数据
收水器: ?
4 环保要求
噪音: 满足 《工业厂界噪音标准》规范,在标准点测量的噪音,白天不能大于60分贝;夜间不能大于50分贝;对于风机噪音、电机噪音、滴水声的处理,要在投标文件中说明处理方法
飘水: 水飞溅损失不大于十万分之五

5 其它要求
电控:能够在室内控制冷却塔的开、停;能够调节电机的转速;能够报警并显示故障状态;
在侧板要有检修门,方便检修人员进出检修
要有检修风机的扶梯及冷却塔的检修平台
冷却塔要求具有抗震动及抗风能力的检验报告
组合式冷却塔的集水盘之间要连通,能够平衡蓄水量
冷却塔的配件应具有通用性,方便买方以后的维修更换
回转式动能回收风筒


谢谢先
  • zhh1013
    zhh1013 沙发
    没人???????????????????
    艾!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-01-10 09:09:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1312 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化粪池大小确定

请教商场类建筑,其化粪池大小如何计算

回帖成功

经验值 +10