土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压柜靠墙安装的疑问

低压柜靠墙安装的疑问

发布于:2006-01-11 20:17:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压柜也可做成靠墙安装,但低压配电设计规范和民规对屏前操作走道和屏后的维护通道都有距离要求,这样是不是不符合规范要求?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • peter00007
    peter00007 沙发
    真的有设计院设计的图纸上是配电柜与墙零距离吗?
    2006-01-13 18:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • peter00007
    peter00007 板凳
    大家的意见是配电柜可以紧靠墙安装了?我碰到的说法是:靠墙安装并不是将柜体紧贴着墙体安装,柜后仍然有通道,但并不是维修通道!
    规范必须满足,这是来自大用户的说法,并且电力设计院也是这么设计的。
    2006-01-12 19:08:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

滤波(消谐)装置的设计方法

请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?谐波电流是如何计算的?我现有一测量数据,希望和大家一起探讨探讨。 现场是500KVA 10/0.4KV 变压器一台,负载主要是100KW中频炉3台。出现情况:1.有时跳主开关2.电容鼓胀3.补偿器受谐波干扰不能正常投切(乱跳);功率因数最多到0.85左右。 经测量数据是:功率因数0.82、电压389V、电流750A、谐波电压总畸变率7.5%、谐波电流总畸变率35%、无功90Kvar。各次谐波电流含有率为:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。