土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于中置柜“动静触头啮合尺寸”

关于中置柜“动静触头啮合尺寸”

发布于:2006-01-14 20:57:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
中置柜(如KYN28)对如图所示这样的“动静触头啮合尺寸” 有否专门的规定?谁能告诉我这个尺寸的意义何在?
这个尺寸又被称为“动静触头的‘接触长度’”,问题在于一般的动触头采用梅花触指,动静触头的实际“接触长度”(平行于触头轴线方向)仅由触指决定。
我的观点:只要保证L1<L<L2就OK了。
理由是:1)L1<L保证了动触头已越过静触头前的倒角而与静触头的圆柱面接触了。
2)L<L2 保证静触头不会与动触头的发生干涉。
以上这些还望大虾指点!!

1137243421760.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liujiefeng
    liujiefeng 沙发
    我公司的标准
    2006-01-16 08:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • 汤逊
    汤逊 板凳
    这个尺寸按可能使用的最厚的母排计算,只要满足你的条件,我觉得是够了。
    2006-01-15 08:35:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于GB7251.1-97的问题

GB7251.1-97中“7.4.3.1.10 不能用固接器件连接到保护电路上的可接近导电部件,应用导线连接到成套设备的保护电路上,导线的截面积根据表4A选择。”不能用固接器件连接指的是什么?这句话是什么意思?谢谢!

回帖成功

经验值 +10