粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 618 人订阅
阅读下一篇
主要是110-500KV的线路设计规程。作的不好,还请指正
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句我们就是看一哈有莫有报警,我们是地下厂房,清洁都很少作!!
都是有一个间隔基本是一年要补充一回气。因为我们是单母线接线,处理的化要全停,呵呵,业主不同意呢,要损失好多money哟!
回复 举报
(出口国外、唯一有大规模的现场运用的技术产品)
北京华北电力大学
010-87403177 010-13811785178 okgod123@126.com http://www.powersafe.cn
整体水平达到国际领先,灵敏度高,抗干扰强,判断方便,定位准确,使用方便的GIS局部放电在线监测系统。适用于各电压等级GIS设备和开关站的在线监测、巡检、故障类型判断,故障点定位。有效预防电力系统的突发性事故,并可为状态检修提供科学的数据依据。
一、系统组成
G01型:由传感器、宽带放大器、高频电缆、机械附件、数字示波器、便携式计算机选配)等。
G02型:由传感器、宽带放大器、高速采集卡、高性能工业控制计算机、高频电缆、机械附件以及自主开发的专业软件等。
二、性能特点
基于特高频(UHF)法腔体外监测;
现场抗干扰能力强,灵敏度极高;
系统可以实现故障点定位及故障类型诊断。
带电安装,不需要停电,安装简单;
装置小巧、携带方便,维护简单;
软件操作简便,功能强大;包括UHF信号进行检波之后的统计分析、单次放电时域和频域分析。各种分布谱图:包括n-q-Φ三维谱图和其中两个量的二维谱图等。
可以设置报警,数据远传;
系统整体性能指标达到国际先进水平。
三、适用范围
适用于现场运行的各电压等级下的GIS设备和GIS开关站;
既适合于现场检测,也方便现场长期在线监测;
既可以对运行中的GIS设备进行检测,也可以用于GIS设备的出厂,验收检测;
既可以及时预防或发现突发性故障,也可以依据PD长期发展趋势来对被检测设备的绝缘状况进
行分析,为状态维修提供依据。
四、技术指标
• 天线驻波比 600~750 MHz≤3,750~1500MHz≤2
• 天线工作带宽 300MHz~1500MHz
• 放大器工作频率 500MHz~1500MHz
• 放大器增益 50dB
• 噪声系数 NF≤3dB
• 放大器工作电流 200mA
• 特高频探头工作电压 直流12V
• 工作时间 可连续工作7个小时(G01型)
• 充电时间 连续充电16个小时之后充电器可自动断电(G01型)
• 特高频探头灵敏度 >10pC(现场)>1pC(实验室)
五、选件(G01型)
配备数字示波器或便携式计算机,至少具备两个信号输入通道,其采样率应该达到500MS/s,带宽应该达到500M以上,数字记录长度应该为20k以上。
六、安装示例图(G02型)
七、应用
1、河南南阳110kVGIS变电站(发现放电,未检修,爆了)
2、河南开封110kVGIS变电站(固定式,03年)(发现悬浮放电,定位成功,检修证实螺丝松动)
3、河南开封110kVGIS变电站(发现外部套管放电)
4、山西晋中110kVGIS变电站(固定式)05年
5、河北承德 110kVGIS变电站(便携式应用)06年
6、北京十三陵 110kVGIS变电站(05年,固定式)
7、大连供电公司500kVGIS变电站(便携、固定)
8、山东220KV新GIS变电站发现放电,定位成功。检修证实是母线上存在毛刺
9、吉林长春(固定式)
10、吉林白城(便携式)
回复 举报