土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预埋件的加固

预埋件的加固

发布于:2010-09-29 06:51:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悬挑式钢雨篷预埋件被施工单位擅自篡改,选用钢雨篷图集中的埋件,但是被施工单位不知道怎么地就随便用一个给代替了,图集中埋件为260X400,12根14二级钢锚筋,锚固长度500mm,施工方使用的埋件仅使用4根16二级钢锚筋且锚固长度仅为270mm,建设方必须要设计部门进行加固设计后方可安装钢雨篷,因此需进行校验和加固。
首先进行原有极限承载力计算,根据混规条文可知锚固长度决定承载力且直线正相关,根据混规10.9.1条,该埋件可单独承担8.9kn.m弯矩,根据钢雨篷图集小于设计弯矩值,因此需加固处理。
加固方案......

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xjwxb
    xjwxb 沙发
    悬挑构件最好不要植筋,结构胶采用进口胶还勉强使用,国产胶质量不敢保证,尤其是使用寿命可否保证50年,悬臂构件支座失效后果不堪设想。
    2013-03-10 00:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • haxalee
    haxalee 板凳
    植筋吧
    可以解决这个问题
    2013-01-04 17:49:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预埋件的加固

原钢筋混凝土结构构件上埋有预埋铁件,但是由于时间过长,造成预埋件锈蚀严重,请问怎么样加固预埋件[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:56 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10