悬挑式钢雨篷预埋件被施工单位擅自篡改,选用钢雨篷图集中的埋件,但是被施工单位不知道怎么地就随便用一个给代替了,图集中埋件为260X400,12根14二级钢锚筋,锚固长度500mm,施工方使用的埋件仅使用4根16二级钢锚筋且锚固长度仅为270mm,建设方必须要设计部门进行加固设计后方可安装钢雨篷,因此需进行校验和加固。首先进行原有极限承载力计算,根据混规条文可知锚固长度决定承载力且直线正相关,根据混规10.9.1条,该埋件可单独承担8.9kn.m弯矩,根据钢雨篷图集小于设计弯矩值,因此需加固处理。