土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋系统流量的困惑。

自动喷淋系统流量的困惑。

发布于:2002-03-27 19:47:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水灭火系统设计规范》
9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:
如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • mesgi
    mesgi 沙发
    虽然你说得很对,但还是没解除我心中的疑团.再怎么减,最不利作用面积始终是用水量最少的作用面,以这个作为系统用水量计算都难使其他地方失火时满足的水量要求.
    2002-03-30 16:00:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋喷头怎么动作

湿式自动喷淋喷头怎么动作?有厂方的人吗?红色感温泡是怎样破裂的?(除了温度到)

回帖成功

经验值 +10