第一次搞预应力锚索施工监理,在施工的最关键一道工序张拉,出现了,同一批锚索,相同长度,伸长值却存在着较大差异,如25m长,张拉段15m的锚索伸长值最小的25mm最大的也只有81mm,这批近20束在同一高程.设计也没有提供理论伸长值,说是由施工单位算,由监理批.

这样的问题可能出现在什么地方呢?理论伸长值是由谁提供呢?

请问谁能提供一个张拉段15米,25米,20米,30米,35米,40米,经验值做参考么?!
超张拉力是1100KN.7根钢铰线,单根面积140mm2

先谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!

------------------------------------------
治理中的右岸边坡

1138203112432.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sunnyxcq
    sunnyxcq 沙发
    钢绞线的理论伸长值ΔL一般按下式计算:

    ΔL=PpL/(ApEp)

    式中:Pp——预应力筋的平均张拉力,直线筋取张拉端的拉力;

    L——预应力筋的长度;

    Ap——预应力筋的截面面积;

    Ep——预应力筋的弹性模量。
    能用上式吗?
    锚索为直线,直线筋取张拉端的拉力;

    还有一问,请各位高手帮我解惑:
    T型梁,预应力钢筋两端张拉,每根钢筋都有直线段和曲线段,分段计算
    直线段采用---此段张拉端的拉力
    曲线段采用---此段预应力筋的平均张拉力
    行吗?
    谢谢!!
    2006-10-28 12:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • 003485
    003485 板凳
    那里的工程