消火栓前水压到底是多少?
消火栓前水压到底是多少?
消火栓前水压如计算的话,DN65,13m充实水柱的约为22m,可是屋顶消防水箱距最不利点消火栓要求应保证7m的高度,7m与22m岂不矛盾?单以充实水柱来讲,7m也达不到13m水柱的要求,那为何要保证7m的高度呢?
发布于
2002-04-02 22:30:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
fbij02
消防水箱至最不利消火栓7米指的是静压,平常计算时栓前的压力指的是消防水泵工作时的动压。
2008-03-05 15:05:05
来自 PC
评论
举报
fbij02
消防水箱至最不利消火栓7米指的是静压,平常计算时栓前的压力指的是消防水泵工作时的动压。