土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 60亩联合厂房的雨水和高压电缆深埋问题

60亩联合厂房的雨水和高压电缆深埋问题

发布于:2010-10-12 12:25:12 来自:给排水工程/市政给排水 49 8308 [复制转发]
大家好,我们公司刚刚新建了一个联合车间占地100亩,东侧车间大门口并排四根30cm的排水立管,西侧车间门口是5根30cm的排水立管(整个联合车间饿雨水从这9跟30cm的立管排下),设计院给设计的是围绕整个车间下了一圈70cm的雨水管,我想问一下这五根立管下面需要大约设计什么 高度和直径的集水井
然后在车间和主路之间是5米的距离,这 五米距离需要埋下污水、雨水、井水、给水、消防、高压电缆和天然气7根管道,管与管之间的距离或者上下距离多少合适,然后埋深多少cm合适,我查了下资料我们山东潍坊冻土层也就是50cm。
主要是问一下这几跟管的间距和各自的埋深。 最粗的是雨水管70cm,其余的管子都比较细,随后上图。。。

1.jpg


2.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(49)

只看楼主 我来说两句
  • gothic-1
    gothic-1 沙发
    楼主,完全不行,上面那些人只考虑到排管问题,如果单是排管还好说,问题是什么检查井阀门井手孔井布置起来就很麻烦了。所以建议共用沟。如果共用沟不行的话,雨水埋管走室内,煤气,电缆走高架。消防管和给水管排一条沟上。

    [ 本帖最后由 gothic-1 于 2010-11-14 11:45 编辑 ]
    2010-11-14 11:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • datian611
    datian611 板凳
    感谢楼主分享 谢谢
    2010-11-11 14:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • nicolas_bus115
    如果7根管子一起走的距离太长,5米肯定不行了,要考虑设置检查井的问题。
    2010-11-09 10:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • cs15240027096
    有哪位朋友可以告诉我:在水力计算中,管径为400mm、500mm时,最小设计坡度分别为多少?
    2010-11-08 22:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • tudao2007
    tudao2007 5楼
    5米的距离按规范来是不能布下7跟管道的!由于情况不明,建议楼主看看是否有绿化带可布置管路。
    另外,像这种牵涉多种管线布置的工程,一般是要委托设计院做管线综合的
    2010-11-08 16:50:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(49条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.25 万条内容 · 633 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解给水管道设置伸缩器问题

现遇到一个工程实例,想就给水管道设置伸缩器问题拿出来和大家一起讨论,设计项目为临时给水管道,管材采用PE管,管径d100,压力等级1.0Mpa,管道全线长度2000米,其中部分管线穿越河流,从河床下敷设,采用D300混凝土套管。套管长度为180米,请问下直线段PE管如何设伸缩器,套管如何设伸缩器?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10