土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!!!北方高层住宅消火栓系统如何成环?
我现在做一十一层单元式高层住宅(共有三单元),每楼梯间放两单栓消火栓,如何成环?
在楼梯间成环?两根立管的算不算环啊?
在室内甲方不干
在屋面,消火栓水不流动,(消火栓与生活分开)冬天会不会冻?
望那位大侠就急啊?
小弟先谢了!

全部回答(5 )

  • svecxxt
    我们这儿认为二类高层单元式住宅,在楼梯间可设双栓,你设单栓2个当然更好,楼梯间成环就行了,地下部分应埋地或在地下室连通,本来规范就规定立管俩俩相联就行了
    2002-04-10 21:30:10 来自 PC 评论 举报
  • mercury
    沈阳地区规定,板式高层住宅,在两个单元间隔墙为防火墙时,各单元按塔式住宅规范执行。因而单元各自成环即可。我认为,这是很合理的。
    2002-04-10 19:02:10 来自 PC 评论 举报