1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。
2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。
3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。
4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。
但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?
5. 请问:各个院是如何控制的地下室顶板厚度的,对覆土厚度是否有要求?
6.现在,感觉设计越来越难做了。条条框框很多,不同的人有不同的理解。要说从严吧,担心甲方说费,不从严吧,又有人提出意见。
全部回复(81 )