三相五线 A B C N PE
ABC 相电压为380V
ABC 相与N之间电压分别为180V 220V 245V
故障:单相电器老是烧坏(220V水泵)
请问这是什么现象,小弟从为遇见过,特请教

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • ns99h
    ns99h 沙发
    同意三楼意见 还要注意是否有零点漂移现象
    2010-12-02 11:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • zy628
    zy628 板凳
    应是很典型的N线断线现象,请仔细对N线进行检查和测量,重点为接头部位。另外N线上不能装设任何开关电器和熔断嚣等。