土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 三洋螺杆机请问第一台是什么原因引起的?

三洋螺杆机请问第一台是什么原因引起的?

发布于:2010-10-15 22:02:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
第一台 虽然属工质范围内但制冷效益低
吸气压力75KPA 吸气温度3.4c
中间压力 0.64mpa 过热度;忘了
排气压力 1.46mpa 排气温度91.9c
供油压力 1.25mpa 供油温度46.8c
第二台,正常
吸气压力42KPA 吸气温度-10.2c
中间压力 0.56mpa 过热度23.4c
排气压力 1.45mpa 排气温度81.6c
供油压力 1.32mpa 供油温度43.2c