建筑结构
\
地下室设计
\
地上9层,地下一层,是否套高规?
地上9层,地下一层,是否套高规?
地上9层,地下一层,是否套高规?
地上部分,室外地面以上到主要楼板高度27m,楼电梯间出屋面
请问各位,是否套高规?主要是下部约束边缘构件设置范围区别较大,按高规,-1+3都是约束边缘构件
按抗规,由轴压比控制不小于0.1的才设置
发布于
2010-10-16 12:18:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jianzhuxiehui
好像是大于24m的公共建筑,一般住宅还是10层及以上
而且要满足地下室顶板嵌固的话,也不是太容易
2010-10-16 23:03:16
来自 PC
评论
举报
sapl
底下室顶板算嵌固层的话,高度小于28米,目前不用。
12月1号后按新的抗震规范、大于24米算高层建筑。