土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷排水

自喷排水

发布于:2002-05-17 19:31:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷系统中末端试水装置的排水可不可以排入雨水管,
另外为什么自喷的系统图都没有关于其排水的系统图
  • sxf11
    sxf11 沙发
    排入雨水管是可以的,但必须考虑雨水从排水口溢出的可能性,本人认为还是单独设排水管好。
    2002-05-17 20:45:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防问题

1.请问地下贮水池是否需要贮存室外消火栓的用水量?2.消防水箱的水,是直接利用室内给水立管供上去,还是用专用的消防立管呢?

回帖成功

经验值 +10