新规范自动喷淋水泵结合器的设置,在消防车的供水范围以外,设增压装置水泵水箱,这样作有必要吗?高层中间又设了一套供水设备,如果这样超高层怎么办?还是应提高城市消防设施供水高度,而高规中,在消防车供水范围内设水泵接合器,到低怎样设才合理??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句多交流zjg425@sina.com.cn
回复 举报
1 采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;
2 雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;
3 雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。
系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151--92的规定.
汽车有油箱,属于存在较多易燃液体的场所
环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统
环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
地下车库没设空调温度会低于4℃。