风机盘管制冷(热)量试验主辅侧偏差偏大的原因

发布于:2010-10-21 17:54:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
大家好,我在焓差实验室做风机盘管供冷量时,不管怎么弄主辅侧(风侧和水侧)的偏差老是大于5%,国标GB/T 19232规定必须小于5%,我不知道测试中那个地方出现了问题,请高手指导,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1472254657941
    你下次测试供热量前把热交上面的凝结水先高温烘干,水盘里的水也排净
    2016-08-27 07:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • frcqu
    frcqu 板凳
    主要是测量仪表的二次偏差,去检查下温度仪表及流量仪表的准确性。另外若是部分负荷的话,偏差会高于满负荷,计算方式见AIR550,国标并未说明。若还想降低偏差的话,最好检查下保温。