土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 风机盘管制冷(热)量试验主辅侧偏差偏大的原因

风机盘管制冷(热)量试验主辅侧偏差偏大的原因

发布于:2010-10-21 17:54:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
大家好,我在焓差实验室做风机盘管供冷量时,不管怎么弄主辅侧(风侧和水侧)的偏差老是大于5%,国标GB/T 19232规定必须小于5%,我不知道测试中那个地方出现了问题,请高手指导,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发几张画的冷库示意图

闲着空时,画了几张图。冷库结构体方面的。QQ:332444767

回帖成功

经验值 +10