1台S9—2500KVA 10/0.4变压器,负荷率85%,低压侧功率因数补偿后达到0.95,请教这时变压器10KV侧功率因数是多少,怎么计算?

10KV供电线路13km,现在要求变压器10KV侧的功率因数也达到0.95,请教怎么计算?

希望能提供计算过程和计算公式。

谢谢!


我这里是要解决问题,请不懂的大师别胡乱指点,或答非所问,谢谢!


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 23:58 编辑 ]

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • co188aepcic
    co188aepcic 沙发
    理论计算时要考虑变压器和线路对有功和无功的影响,可参见《电力系统稳态分析》。


    工程设计中一般不考虑变压器和线路对功率因数的影响了,视同与低压一致。
    因为:
    1、电压等级低,变压器和线路的有功和无功的数值较小。
    2、变压器的损耗与变压器容量之比很小,且负荷率达到85%,故不考虑变压器的损耗了。
    3、10kV供电线路13kM应该为架空线,其阻抗很小,充电功率也很小,故视为理想导体。如果是长电缆线路,要估算一下充电功率,可能会使受电侧功率因数略有提高。