土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池消防水位比消防泵的进水管低,大家又何良策?

消防水池消防水位比消防泵的进水管低,大家又何良策?

发布于:2002-05-30 08:07:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
17层建筑,原设计由一设计院搞定,室内外高差:0.45米,泵房设于地下层,原设计要求消防、喷淋系统接自市政管网,故预留套管标高太高,为-1.100;现增加消防水池,甲方要求,池顶必须在室外地面下0.4米,做完水池后,消防水位低于进泵房的预留套管标高,泵形成不了自灌,这种问题该怎样解决?是否能产生虹吸现象?请同行们帮忙.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • pipecad
    pipecad 沙发
    我建议重新打洞,可施工单位说会破坏地下层防水;还有一个方案是重新设计泵房,甲方说电源容量不够,所选泵:消防80DLX,22KW;喷淋100DLX,37KW,不知各位有啥高招?