高度大于50m的住宅楼底层布置了健身房、幼儿园、美发厅、棋牌室等类似会所的房子,消防应按什么类型考虑?还是按住宅楼考虑吗?喷淋用水量?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘峰
    刘峰 沙发
    如果底层商场面积不超过300平米,按住宅楼设计室内消火栓用水量20L/S,那自动喷淋用水量30L/S足够,面积不超过5000平方米,按强度不低于6即可。
    又如果底层为商场面积超过300平米,按高规算商住楼,因为商住楼的定义是底部为商业营业厅与住宅组成的高层建筑,没说要两层或以上做商场才能算。消防用水量要按商住楼的要求设计。

    2002-06-13 23:37:13

    回复 举报
    赞同0
  • flower
    flower 板凳
    如果底层商场面积不超过300平米,,按住宅楼设计室内消火栓用水量不超过30L/S,那自动喷淋用水量30L/S够吗?是否按强度为8来考虑?
    又如果底层为商场面积超过300平米,按高规也不能算商住楼,只能作为商业服务网点,因为商住楼要两层或以上做商场才能算。那消防用水量是否同上?谢谢!
    2002-06-13 13:23:13