是否都设了水泵房?
是否都设了水泵房?
在多层建筑中,设临时高压消防给水系统,做了屋面水箱和水泵接合器。室外消防给水管网为两路进水,水量满足要求,大家是否还都设了水泵房?
按照规范也是一定要的,(市政水压无法满足最不利消火栓的水压要求。)
不知大家做法如何,因为水泵房关系到一个造价问题。
发布于
2002-06-16 13:29:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
hui121
这里也有两种看法,认为临时高压不设水泵房是个原则性的错误,是一种观点。还有一种认为水泵接合器就可满足要求。我个人认为是后者。而且认为建规规定的有点模糊。
按前者理解,我朋友有个工程,丁类厂房,消防水量只有5L/S,可是审图所一定要设。而消防部门则同意不设。
这样是安全了,可是增加了太多的造价。
2002-07-14 08:16:14
来自 PC
评论
举报
q131427
我上面用了“假如”两个字,
而实际上这是一个真实存在的例子。
我做过一工程,在一个小乡镇上建希望小学,小学其实只有一个四层一万方的教学楼。没有市政管网,各种用水均利用当地山泉。做起消防来真是大伤脑筋。