请教自喷问题:
1、对于宽为2.4m的走廊,单排居中设喷头,喷头间距按自喷规范说明算出为1.2m左右,这肯定不对,那么,其间距到底应为多少?
2、边墙型喷头谁设计过?对于一个4X3.6m的房间,能否用它?每个房间需设两个吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cauce
    cauce 沙发
    对于第二个问题:我觉的可用大面积边墙型喷头。
    2002-06-19 21:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • 黄cyzf
    黄cyzf 板凳
    1.喷头布置根据保护面积内的喷水强度确定间距,同时考虑喷头的感温要求,
    2.4m的走廊喷头间距可以为4m,为何为1.2m?
    2.可以用,应该两只,
    2002-06-19 18:00:19

    回复 举报
    赞同0