土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷问题

自喷问题

发布于:2002-06-21 14:34:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一一类高层建筑,由于层高不够,空调一做,每层的自动喷水管走顶部有困难,可否走楼面?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘峰
    刘峰 沙发
    管子走楼面的确很不利于检修,只有在实在没有办法的情况下,才考虑这种做法,
    那就要留好检修口,具体设置可能比较麻烦。最好还是在吊顶里走管子,空调系统
    该让步的地方也得让点。
    2002-06-23 10:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • 紫藤
    紫藤 板凳
    刘峰谢谢你!喷头设在每层的吊顶下面,吊顶高不大于800mm。管网在楼面上走检修不是挺困难吗?
    2002-06-23 09:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱的消火栓出水管,自动喷淋出水管可共用吗..

消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??

回帖成功

经验值 +10