土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 探讨有关变频供水半径的问题...

探讨有关变频供水半径的问题...

发布于:2002-07-06 18:18:06 来自:给排水工程/市政给排水 8 2408 [复制转发]
在小区或其他时用水量变化较大的区域,较多的采用了变频供水技术。那么,变频供水的服务半径可以多大(5km?10km?),服务半径受哪些因素的影响?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • xiaobing
    xiaobing 沙发
    哪位请告诉我,天津自来水公司对每座泵房的供水服务面积有规定吗
    2003-02-28 09:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • antu2000
    antu2000 板凳
     按照上海市自来水公司的供水安全性要求,每座水泵房的供水服务面积不允许超过5万m2,则大约450户居民,按每户3.5人计算,则总用水人数1575,按照上海"十五"住宅标准(DGJ08-20-2001,J10090-2001)规定"住宅每人最高日生活用水定额不应小于230L",可取300L/(人·d)。又根据《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)第1.6.1中的方法,有以下的公式:
    Qh = KhQd/T
    式中 Qh-最大小时生活用水量(m3/h);
    Qd-最高日用水量(m3/d);
    T-每日(或最大班)使用时间(h/d);
    Kh-小时变化系数,本市可取2.2。
    则:
    2003-02-27 22:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • pp-mm
    pp-mm 地板
    每座水泵房的供水服务面积不允许超过5万m2
    2003-02-27 16:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • antu2000
    antu2000 4楼
    楼上兄弟,这里是技术论坛不是广告,
    变频给水系统的作用半径我认为应该是根据具体的给水系统来确定,一般可以以用水人数以及各种传感器信号的衰减程度来确定,上海市有一个变频给水系统服务规模的限制.可以查以查.
    2003-02-18 11:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • haiyingsongtieyuan
    变频供水的半径由泵房到用水大楼的距离,但是设定压力时要考虑管道阻力问题。
    2002-07-31 19:09:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)