一台压缩机功率130w的制冷系统,如图所示,水箱中充满水,水箱中铜管即为蒸发器,正常运行时铜管处会结冰,现在想测量此机的制冷量,结冰之后 因为冰是沿铜管结的,无法准确测量冰量是多少,那么该如何准确测量其制冷量呢??

PA150341.JPG


PA280385.JPG

全部回答(25 )

  • pcliang
    同意5楼的朋友,测水温较好
    2010-11-28 16:38:28 来自 PC 评论 举报
  • wenge0408
    压缩机在一定的工况下有一定的制冷量,当条件改变或许制冷量就不一样了,比如如果是处于空调工况制取冷水制冷量40KW,如果以上试验时,蒸发温度就肯定是0°以下了,而且结冰增加了传热阻力,因此蒸发器传热能力下降,导致此时的制冷量肯定是低于40KW的。
    没工况光谈制冷量没有现实意义。