电缆偏流问题~求解

发布于:2010-11-12 21:35:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们单位 变电所至锅炉房 采用双电缆并联的方式
变电所2个空开(200A)下接俩条4铝芯电缆(3*120,1*70) 锅炉房把这两条电缆压到一起
现在有个问题就是:有一天出现严重偏流
故障数据如下:电缆A(U:55安 V:110安 W:55安)
电缆B(U:45安 V:5 安 W:45安)
第二天又出现如下故障:电缆A(U:40安 V:55安 W:40安)
电缆B(U:40安 V:35安 W:40安)
我不知是什么原因 特请高手指教~不胜感激~ 单位没有测电缆仪器

11月16日测得数据 电缆A U:27.4A V:29.3A W:25.3A N:0.3A
电缆B U:23.7A V:27.8A W:24.7A N:0A


[ 本帖最后由 qq273581314 于 2010-11-18 14:29 编辑 ]

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • qq273581314
    qq273581314 沙发


    我会抓紧处理的
    2010-11-18 14:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • qq273581314
    qq273581314 板凳

    要不说愁人嘛~
    我处理完接头出现过短时偏流~ 也就半天时间~
    然后我又处理一下 现在是低负荷正常运行 ~电缆A U:27.4A V:29.3A W:25.3A N:0.3A
    电缆B U:23.7A V:27.8A W:24.7A N:0A
    不知道正常不
    有点担心电缆:Q
    2010-11-16 22:23:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多