土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
零基础学地暖
\
如何计算降温时间
如何计算降温时间
各位老师:
您好!在此请教一个问题:我现在做一台风冷冷水机组,压缩机为三洋5HP涡旋,客户户要求18度水降到7度水,水的方数为2.4
请教各位老师怎么样计算?
发布于
2010-11-13 10:31:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zdbbaby
呵呵
1.降温速度不是简单的和制冷量成线性的关系的,(制冷量/水的比热/水的质量/水的温降=时间)不成立。
2.虽然是5HP的压机,但实际制冷量不一定简单的是5*2500这么简单吧,所以40分钟,呵呵,就没什么意思了吧,,,,,,
2011-08-16 20:48:16
来自 PC
评论
举报
xinxing333888
我实际用的时间为40分钟就可以从18度水降到7度水了,跟实际计算出来的时间差好远,
请问一下,是否跟水流量有关系的啊?
2010-12-11 11:03:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xinxing333888
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
68
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.02 万条内容 · 139 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
1.降温速度不是简单的和制冷量成线性的关系的,(制冷量/水的比热/水的质量/水的温降=时间)不成立。
2.虽然是5HP的压机,但实际制冷量不一定简单的是5*2500这么简单吧,所以40分钟,呵呵,就没什么意思了吧,,,,,,
请问一下,是否跟水流量有关系的啊?