请问水泵接合是否一定要安全阀,其功能是什么?喷淋的水泵接合器是否一定要接在湿式报警阀的节点前面?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lljjxx
    lljjxx 沙发
    同意楼上的说法
    2002-07-16 17:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • 逸风
    逸风 板凳
    (1)水泵接合器安全阀作用是当消防车水泵扬程大大超过系统管网工作压力时起泄压保护作用。
    (2)当系统只有一个报警阀时水泵接合器接前接后均可;当系统有一个以上报警阀时水泵接合器接报警阀前(水流方向),否则一个报警阀占用一个接合器岂不浪费?!
    2002-07-16 17:22:16