请教各位,6层住宅楼,底框结构,底层为商店,层高为4.5米,我按底层设有商业网点的住宅楼来考虑,未设室内消防系统,可图纸审查,要我按超过5层的其他建筑来考虑,要设室内消防系统。该怎样处理?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • waterbird
    waterbird 沙发
    谢谢,楼上所有的朋友
    2002-07-22 19:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • mr_wen
    mr_wen 板凳
    查了一下《建规》8。4。1条,第四款好象专门规定住宅的消火栓设置问题,很多人不注意“超过六层的”这一定语,后面都是用顿号隔开的住宅类别,严格按中文语法来理解,这条规范可理解为:1.对于单元式住宅,超过7层(不含7层),必设无疑,
    2.7层的单元式住宅,有底商则设,无底商,不须设
    3.其他类住宅,超过6层(不含6层),必设无疑
    本人理解,"其他民用建筑"不可与住宅相混淆,除住宅类建筑外,其他类民用建筑真是太多太多,所以第五款有规定.
    再者,根据该条的条文说明第四款最后一段文字,可作为某些含住宅的综合楼设室内消防给水的依据,所以本人对此问题的看法是:只能按第四款来套,不设。
    但还是要罗嗦一句,若底层商店体积超过5000立方,要设。这样做的依据是上述条文说明的内容,之所以按5000立方体积划分,是因为该条第三款规定。