土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问: 高层建筑风荷载作用下层间位移角超限,该如何调整?
高层建筑风荷载作用下层间位移角超限,该如何调整?
30层剪力墙结构,高度约95m,地震作用下层间位移角小于1/2500。风荷载取50年一遇,基本风压0.75,最大层间位移角为1/707,位于中间的15层。平面布置见附图,请问该如何有效的调整结构设计?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(25 )

  • 040706112
    楼主,高层建筑的指标计算是取50年一遇,见广东省高规补充规定,配筋取100年一遇,这个结构形势极其不规则,建议增加剪力墙个数,连梁刚度折减为0.8,可以考虑在下部增加两根梁将两片墙拉起来。
    2010-12-16 14:17:16 来自 PC 评论 举报
  • 武汉一线天
    加大剪力墙长度
    2014-12-18 01:01:18 来自 PC 评论 举报