土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关喷淋问题 急!!!!

有关喷淋问题 急!!!!

发布于:2002-07-19 17:49:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一宾馆,客房进门处设有集中空调,此处的吊顶上方净空高度大于800mm.其保温材料为阻燃材料.问此处是否应设置上下喷头.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 刘峰
    刘峰 沙发
    阻燃材料与难燃材料是有区别的,有些阻燃材料仍然是可燃材料,如果是难燃材料,可以不设
    2002-07-27 11:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • sss_111
    sss_111 板凳
    平顶内风管保温材料、电缆桥架均为阻燃材料可不设喷淋但是必须会得到消防局的同意,本人设计过此类项目。
    2002-07-19 21:38:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱

消防水箱是不是不用计算?是不是直接按规范的建筑类型和消防水箱的规定选取就可以 了?

回帖成功

经验值 +10