消防水池方面的问题

发布于:2002-07-19 22:12:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人做一综合办公楼(49米),甲方所提资料可以保证两路进水,室外有一喷水池,可以常年保证250方储水.疑问如下:此喷水池是否可以改造做消防水池?另外,如果做消防水池,其储水量不足,须在地下室(甲方要求只能在地下室)加一水池,两个池高差5米,两池之间的连通如何处理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lljjxx
    lljjxx 沙发
    我建议(仅供参考):
    1.为了保证自喷水的水质要求,一定要设置过滤装置,设置部位最好在喷水池出水管前(优点:能够在日常管理中及时发现是否堵塞,方便清理,另外,也防止堵塞连通管。但管理要求和措施必须要跟上。)或在进地下水池前(一定要有人进行及时的检查,以防有火情时不能供水)。
    2.若用浮球阀,数量一定不能少于两个。
    2002-07-21 17:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • mohanmed
    mohanmed 板凳
    老兄,我建议你改造一下喷水池,把它扩大或者挖深一点(再增加50立方)就可以了么.我看这比在地下室增设水池的施工难度差不多,但简化了整个系统.
    2002-07-21 16:24:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

报警阀组的设置问题

一个厂区,设一集中泵房,六栋厂房,高度相差不过一两层,每栋均设屋顶水箱,每栋都需局部设喷淋,总喷头数不超过800个,请问,是每栋高一报警阀组,还是在泵房集中设置呢?