一个厂区,设一集中泵房,六栋厂房,高度相差不过一两层,每栋均设屋顶水箱,每栋都需局部设喷淋,总喷头数不超过800个,请问,是每栋高一报警阀组,还是在泵房集中设置呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句1.为了保证自喷水的水质要求,一定要设置过滤装置,设置部位最好在喷水池出水管前(优点:能够在日常管理中及时发现是否堵塞,方便清理,另外,也防止堵塞连通管。但管理要求和措施必须要跟上。)或在进地下水池前(一定要有人进行及时的检查,以防有火情时不能供水)。
2.若用浮球阀,数量一定不能少于两个。
回复 举报