请教人防地下室外墙侧壁的几个问题这是我看到的一个人防地下室外墙侧壁大样与地下室顶板交接的部分。很多地方看不明白。不知道有没有人地下室外墙侧壁是按这个大样施工或设计的。希望能指导一二。问题一:与顶板交接部分250X600的梁是属于暗梁还是边框梁,做什么用。这个问题一直搞不清楚,首先边框梁的截面宽度一般要大于墙厚,因此按定义应该属于暗梁。可是暗梁的钢筋布置一般是墙纵筋和梁箍筋在同一个层次。而图中的墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的,有些像边框梁的钢筋布置方式。谁能说下设计者要求这样布置钢筋的意图。小弟不甚感谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(124 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼主的层高较高,板面复土也较厚,此时应注意消防车荷载应考虑复土厚度的影响.一般采用无梁楼盖的主要目的是降低层高,进而取得总体上的经济优势.
采用SLABCAD分析无梁楼盖时,不应采用柱帽处的配筋极值做为板的配筋值,既不经济,也无必要.当采用无托板柱帽时,可以采用柱帽边缘处的配筋值做柱上板带配筋;当采用托板+柱帽时,此时不能直接采用SLABCAD给出的柱帽边缘处的配筋值做柱上板带配筋,因为SLABCAD给出的柱帽边缘处的配筋值是托板边缘处的配筋值,当托板较大时(地下室采用的托板一般均较大)是偏于不安全的,此时应取托板边缘处的配筋值(计算截面高度为板厚)和柱帽边缘处的配筋值(计算截面高度为板厚+托板厚度)中的较大值做为柱上板带配筋.
个人比较同意这个观点
回复 举报