土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 物流仓库消防

物流仓库消防

发布于:2002-07-31 23:47:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人接手一工程但因为资金问题一直未能设计,但在前期准备过程中我考虑了一些问题请大家帮忙。大连近一万平米的物流仓库,内有400平米办公区(处于一角),坡屋顶,中高9米两边为6米。除办公区采暖外其余均不采暖。市政进水管一条,我考虑在室外建消防水池及泵房,上室内外消火栓及喷淋。如果仓库室内气温(非砖墙)冬季不能达到4度以上是否室内消火栓应采用干式?仓库喷淋采用预作用干式?屋顶水箱是不是必须上?没地方放怎么办?办公区喷淋采用湿式还是都用预作用干式?还有什么应注意的没有啊?谢谢您的回答不胜感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaoxin
    zhaoxin 沙发
    物流仓库消防
    2002-08-07 22:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • zjf2002
    zjf2002 板凳
    消火栓保温即可,喷淋采用干式,不必作水箱,采用高压制,平时用稳压泵维持压力,消防时启动主泵即可.是外资的吗?
    2002-08-01 09:45:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公楼消防问题

按规范办公楼不到10000立米是不是不用上室内消火栓啊?我查规范办公楼应该属于民用建筑,三层办公楼体积7000多立米应该不上吧?但有人说大于5000立米就应该上啊!

回帖成功

经验值 +10