土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请大家参与讨论,关于理正6试用版喷淋计算的方法?

请大家参与讨论,关于理正6试用版喷淋计算的方法?

发布于:2002-08-01 17:22:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我用理正给排水6.0计算喷淋系统时对其采用的当量长度值不大理解:如图一个三通:“|——”,假设上面的管段是DN100,下面的是DN100,左边的是DN50,当计算左边管段时,在你们的软件中是按DN100的三通管件当量长度(6.1m)+100-〉50的大小头的当量长度(1.0)来计算的,取值为7.1m,我觉得应该按DN50的计算,因为象这种情况施工时一般会用100X50的中小异径三通,这样子当量长度只有3.1m(DN50的三通管件的当量长度),既使工程中使用的是100X100的三通,那么这个时候也不能单纯地按DN100的三通管件当量长度来取值,还要把DN100当量长度转成DN50时的当量长度,然后再加上个100—>50的大小头的当量长度,这样子总的当量长度就不会有7.1米了,也不会出现未端支管的流量大于它前面支管的流量的不合理现象了,不知我想的对不对,请赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xyf
    xyf 沙发
    1、工程中100X100X50的中小三通还是有的吧,再说100X100X25的三通在自喷系统中用的不会很多吧!
    2、具体怎么连接规范中虽没提到,我认为规范的意思应该是按100x100x50的中小三通来考虑的,而不是按一个DN100等径三通 + DN00-〉DN50异径管来计算的,如果不管支管多大(50也好,40也好,25也好),都按DN100的三通当量+一个异径管,这样子计算结果很多时候未端支管流量反而会大于它前面支管的流量,很明显这是不合理的。
    3、既使按DN100的三通当量+一个异径管来取,是不是也要把100的当量再换算成50的呢?换算的方法规范中根本没考虑,这也没侧面证明了规范是按全部用的中小三通来考虑的。
    4、按以前的管路特性系统法计算时,就是把完全相同的支管取为同一个特性系数来计算的,这里边其实也是按中小三通来考虑的,因为支管和主管三通处的水头损失主要是发生在支管开口处,和主管连接的开口有多大,它的扣失就按这个孔口来考虑,和水力学中的孔口出流有点相似。