土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 220kV敞开式配电装置避雷器配置

220kV敞开式配电装置避雷器配置

发布于:2010-11-26 17:01:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
220kV敞开式配电装置,以前是首选母线上装设避雷器,保护距离不够时才考虑进、出线装设避雷器。现在部分工程在进、出线和母线上同时装设避雷器,请问有没有规程依据?哪位大侠能给个解释。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wxl-028
    wxl-028 沙发
    按DL/T 620-1997第7.3.4条:具有架空进线的35kV及以上发电厂和变电所敞开式高压配电装置中阀式避雷器的配置。
    a)每组母线上应装设阀式避雷器。阀式避雷器与主变压器及其他被保护设备的电气距离超过表11或表12的参考值时,可在主变压器附近增设一组阀式避雷器。
    1 全线有避雷线进线长度取2km,进线长度在1km~2km间时的距离按补插法确定,表12同此。
    2 35kV也适用于有串联间隙金属氧化物避雷器的情况。

    变电所内所有阀式避雷器应以最短的接地线与配电装置的主接地网连接,同时应在其附近装设集中接地装置。
    b)35kV及以上装有标准绝缘水平的设备和标准特性阀式避雷器且高压配电装置采用单母线、双母线或分段的电气主接线时,碳化硅普通阀式避雷器与主变压器间的最大电气距离可参照表11确定。对其他电器的最大距离可相应增加35%。
    金属氧化物避雷器与主变压器间的最大电气距离可参照表12确定。对其他电器的最大距离可相应增加35%。
    1 标准绝缘水平指35kV、66kV、110kV及220kV变压器、电压互感器标准雷电冲击全波耐受电压分别为200kV、325kV、480kV及950kV。
    2 110kV及220kV金属氧化物避雷器在标称放电电流下的残压分别为260kV及520kV。
    c)架空进线采用双回路杆塔,有同时遭到雷击的可能,确定阀式避雷器与变压器最大电气距离时,应按一路考虑,且在雷季中宜避免将其中一路断开。
    d)对电气接线比较特殊的情况,可用计算方法或通过模拟试验确定最大电气距离。
    2010-11-29 10:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • maxiangrong003
    严格的说,母线上的每个绝缘子旁都应当装设避雷器,但考虑到成本问题就在雷击频繁的地区装设。或者每隔一定的距离装设一组避雷器。
    2010-11-27 16:09:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS与柴发

老话题,但现在还想提!北京的大型建筑,用EPS的越来越多。柴发,安装、调试、运行的弊病越来越突出!仅从造价上分析,是不是已经考虑的周全?对园林的破坏、后期运行的费用支出等等!请各位发表意见!

回帖成功

经验值 +10