8米开间汽车库停放3部汽车,4米处设600高大梁,请问当中汽车上方如何设置喷头?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sss_111
    sss_111 沙发
    根据现行规范汽车上方布置喷头与实际情况不符我设计时碰到梁以梁为准,碰到板以板为准,消防局验收时也没提出异议。
    2002-08-06 21:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • baby
    baby 板凳
    为什么没有人理我呢?我很着急,因为结构已经确定,喷头不管怎样布置,都无法满足到顶板和梁的距离要求.请各位多指教
    2002-08-06 19:50:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家参与讨论,关于理正6试用版喷淋计算的方法?

我用理正给排水6.0计算喷淋系统时对其采用的当量长度值不大理解:如图一个三通:“|——”,假设上面的管段是DN100,下面的是DN100,左边的是DN50,当计算左边管段时,在你们的软件中是按DN100的三通管件当量长度(6.1m)+100-〉50的大小头的当量长度(1.0)来计算的,取值为7.1m,我觉得应该按DN50的计算,因为象这种情况施工时一般会用100X50的中小异径三通,这样子当量长度只有3.1m(DN50的三通管件的当量长度),既使工程中使用的是100X100的三通,那么这个时候也不能单纯地按DN100的三通管件当量长度来取值,还要把DN100当量长度转成DN50时的当量长度,然后再加上个100—>50的大小头的当量长度,这样子总的当量长度就不会有7.1米了,也不会出现未端支管的流量大于它前面支管的流量的不合理现象了,不知我想的对不对,请赐教!