一路高压和变压器+用柴发可以满足一类负荷吗
一路高压和变压器+用柴发可以满足一类负荷吗
1.变压器低压侧母线和柴发母线设联络
2.变压器低压侧母线设应急母线段和和柴发母线设双切
我认为都是可以的。但是我们审图的认为无法满足一类负荷两回线路热备用的条件。他们建议设两个变压器。两个变压器相互联络后在设应急母线段和和柴发母线设双切。这样才能满足。
发布于
2010-11-30 09:28:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(51 )
electricity
wangxf 发表于 2010-12-2 08:43 我是做成套的,高压一路供电,低压1#、2#两路,中间有联络柜,而在低压1#总柜内下方加了发电机进线开关,它 …高压一路供电,低压1#、2#两路,三路,加发电机,四路???
2015-05-31 09:36:31
来自 PC
评论
举报
我是农场主
gwje 发表于 2010-12-1 15:28 我是做成套的,高压一路供电,低压1#、2#两路,中间有联络柜,而在低压1#总柜内下方加了发电机进线开关,它 …学习了。。。。。。。。。。。。。。