土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 人防地下室长度超过100米

人防地下室长度超过100米

发布于:2010-11-30 11:22:30 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
人防地下室,长度105.5米,战时为甲类核六级物资储备库,平时为汽车库,停放49辆,上部无结构,但是有浮土,厚1.5米,项目所在区域抗震设防烈度为8度,地震分组第二组,地震加速度为0.3g,荷载按每平米103KN输入的,计算始终无法通过,有做过的请指点下,谢谢,本人没做过人防。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ningyokuran
    ningyokuran 沙发
    觉得你的人防荷载取大了
    2010-12-23 19:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    我个人认为你的人防荷载输入过大。按照人防规范4.8.2取值最多也就是75KN/m2。
    不知道你做的什么结构形式。如果是普通的梁板结构,梁高度比较大,注意不要影响净高。人防走管也对高度有要求的。
    你这个长度超过了55米,做后浇带的话,注意后浇带不要通过口部。
    2010-12-01 09:37:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多