土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 还是消防水池问题

还是消防水池问题

发布于:2002-08-07 23:03:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按规范,室外市政水量和水压达不到消防要求,应设置消防水池,我们这里是一个小县城,常常达不要求,那么我们每设计一个工程,均应设置消防游泳池,这样整个地下都成了地下水库了,怎么办?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaoxin
    zhaoxin 沙发
    再说也不是每设计一个工程就要上消防水池啊
    2002-08-07 23:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoxin
    zhaoxin 板凳
    可考虑合用啊,我这就曾两个工程共用一个消防水池。在150米内就可以了。附近如果有天然水源或有保证的水源都可以考虑。比如游泳馆就可以把泳池(水循环处理)当消防水池啊。
    2002-08-07 23:15:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柴油发电机房水喷雾的有关问题

柴油发电机房水喷雾设计时,按规范,"其保护面积应按其外表面面积确定,"应采用立体法布置喷头,但是我看有关实例,有采用平面法的,是否可以,有何根据?谢谢!

回帖成功

经验值 +10